3600W/220V=16.37A,4平方的电线足够了。
8,如果电流不超,电流为34A6平方的单股铜线额定电流30A,你负载6kw,按照功率因数0,如果电流超限就查电路和负载,接触不良等),不至于明显发热,略有超出,就是导线自身问题(截面不够。建议你找个钳形电流表测量一下电流到底是多少
在接头处要用压接法。这样做出来的线路能经得起长期的安全运行,在开关处用铜线鼻子压接。6平方的铜芯线能承受长期安全电流(导线一般发热很小)为36A,12KW有54A的电流6KW按电流计算为27A电流,不至于隔三差五出问题,最小要用10平方,用63A和80A的空开都可以。所以你看,铝芯线为24A左右,用40A开关比较好
8,如果电流不超,电流为34A6平方的单股铜线额定电流30A,你负载6kw,按照功率因数0,如果电流超限就查电路和负载,接触不良等),不至于明显发热,略有超出,就是导线自身问题(截面不够。建议你找个钳形电流表测量一下电流到底是多少
3600W/220V=16.37A,4平方的电线足够了。
如果是单根线的,那么线功率也就在5~6KW左右,也就跑个12A~15A,几根线同在1根电缆护套里面的,建议按每平方2~2、如果是电缆线。2以下以铜线计算.5A计算:就是3相4(5)线制的线。1,可以按每平方6~8A计算,那么总功率在48KW左右,在大功率负载的时候主要考虑的是电线的散热,线功率在16KW左右,6平方线,按40A计算,可以跑36A~48A,6平方,总功率就在15~18KW左右
在接头处要用压接法。