根据下面规范是正常的。一、根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。”二、因为你家本来的水压(工作压力)在5-5.5公斤之间,所以根据规范要求试验压力应为5.5×1.5=8.25公斤,在这个压力下,1小时之内的压降不得大于0.5公斤,然后将压力降压5.5×1.15=6.325公斤后再观察2小时,压降不得大于0.3公斤,只有符合了上述两项要求才能说明系统是正常的。三、试压有几下几点问题:1、试验压力采用的*不正确:首次应为8.25公斤,降压后应为6.325公斤;2、观测时间不够:首次为1小时,降压后为2小时;3、没有降压过程的观测*:即压力降至工作压力1.15倍后2小时的观测结果。
根据下面规范是正常的。不收费,使用伟星管的客户,对水管方面有疑问 可以找当地经销商帮助检查水管。
1)强度试验(试验时间1h):压力表应安装得管道系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa.2)严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的压力。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。伟星好多区域都有星管家服务,有免费试压服务的。。
2025-01-23 16:24
回答者: fbgthg
8人回答